jesli w skali 1-10
1 to ktos kto nie wie co to lutownica, a 10 to mistrz elektroda.pl, sobie dąłbym coś ze środka.
troche ogarniam a troche nie
Dorwałem instrukcję obsługi do falownika Lenze esmd222x2sfa.
https://www.unisgroup.com/…/Lenze-SMD-Frequency-Converter-O…
Na nowym falowniku ma śmigać elektrowrzeciono, tzw "mokry chinczyk". 3x220v 8.5A 400hz.
Przeczytałem i zmontowałem sobie na kartce wstepną konfigurację, ale jako względny laik nie jestem jej pewny, moglibyście ją ocenic/skorygowac?
Bo nie odpalam go dopóki ktoś światły mi nie powie że conf jest ok.
CE1 - Digital Input E1 - 6 - (cw rotation)
CE2 - Digital Input E2 - 7 - (ccw rotation)
C10 - Minimum output frequency - 100 hz
C11 - Maximum output frequency - 400 hz
C12 - Accel time - 12 s
C13 - Deccel time - 12 s
C22 - Current limit - 100% ?
C50 - Output frequency - 400 hz
C54 - Motor current - 220
c20 - switch-off (thermal motor monitoring) - 89%
ktoś z was ma czarny pas w tym i pomoże ułożyć poprawną konfigurację bo już mi wity opadają a spod czapki para bucha :/
Autor:
~eplus
Data dodania:
2017-08-29 21:06:00
Lista tematów:
1
Ilosc postów:
232
C22 wystarczyłoby też 90%.
C54 raczej nie zmienisz, bo to jest podgląd aktualnego prądu - tylko odczyt.
C15 400Hz czy ile tam wynosi częstotliwość znamionowa - jeśli zostanie domyślne 50Hz, to zaraz po rozruchu dojdzie do przeciążenia - patrz rysunek tabeli parametrów w tej rubryce.
Autor:
~radekKrK
Data dodania:
2017-08-29 21:27:18
Lista tematów:
1
Ilosc postów:
1
Wielkie dzięci za zwrócenie uwagi na C15.
Sprawdziłem, C54 jest nieprogramowalne, C50 też.
zrezygnowałem z ustawiania wydłuzonego czasu rozpędzania i hamowania wrzeciona, mówia że przez 12 sekund można zasnąć
póki co wygląda to tak:
CE1 - Digital Input E1 - 6 - (cw rotation)
CE2 - Digital Input E2 - 7 - (ccw rotation)
C10 - Minimum output frequency - 100 hz
C11 - Maximum output frequency - 400 hz
C15 - V/f reference point - 400hz
C22 - Current limit - 90%
c20 - switch-off (thermal motor monitoring) - 90%