Spotkałem się z pewnym problemem, otóż chciałbym zapytać czy Falownik LG iC5 posiada funkcję autostartu po wykryciu błędu przeciążenia bądź przegrzania silnika.
Czytając dokumentację techniczną falownika wiem iż falownik można zaprogramować tak by po wykryciu błędu próbował wystartować od 0 do 10-ciu razy z przerwami co 0 do 60 sekund.
Pytanie czy określone "Wykrycie błędu" dotyczy również przegrzania, przeciążenia czy tylko skoków napięcia, częstotliwości itp.
Autor:
~Lion23
Data dodania:
2018-07-24 07:41:00
Lista tematów:
8
Ilosc postów:
217
W falownikach LG iC5 można skonfigurować ochronę przed przeciążeniem za pomocą parametrów F54 .. F58 (można określić m.in. czy i kiedy falownik ma się zatrzymać przy przeciążeniu).
Przy takiej konfiguracji funkcja autorestartu będzie działać - należy jednak pamiętać, że funkcja ta działa jedynie z parametrem drv równym "1" lub "2".
Autor:
~Quisch
Data dodania:
2018-07-24 07:49:07
Lista tematów:
1
Ilosc postów:
1
~Lion23 Dziękuje bardzo za odpowiedź.
Sprecyzuję dokładnie w jaki sposób rozwiązałem problem kiedy falownik już do mnie dotrze.