Witam wszystkich. Mam trochę nietypowy problem z falownikiem jak przypuszczam. Współpracuje z silnikiem firmy ABB model M2BA316MLC4 200KW podpięty w trójkąt. Od około miesiąca standardowe "ćwierkanie" silnika przeszło w pisk- hałas około 100 dB.Przypuszczałem że kwestia obciążenia , wymieniłem łożyska niestety nie pomogło. Falownik nie był regulowany, problem pojawił się nagle.
Autor:
~Lion23
Data dodania:
2019-02-27 07:25:30
Lista tematów:
8
Ilosc postów:
217
Na jaką wartość jest ustawiona częstotliwość nośna - Parametr C6-02??
Autor:
~mobius121
Data dodania:
2019-02-27 14:05:25
Lista tematów:
1
Ilosc postów:
2
Witam, 01. Całkiem zapomniałem o tym, dzięki zaraz sprawdzę
Autor:
~mobius121
Data dodania:
2019-02-27 18:40:50
Lista tematów:
1
Ilosc postów:
2
Dziękuję uprzejmie. już wszystko ok.
Autor:
~Lion23
Data dodania:
2019-02-28 08:15:56
Lista tematów:
8
Ilosc postów:
217
Cieszę się, że mogłem pomóc. Przy częstotliwości 2kHz falownik miał prawo głośno pracować, zwiększenie częstotliwości nośnej powinno pomóc jednak jeśli zwiększy się ją za bardzo wówczas silnik zacznie się grzać.