Potrzebuję pomocy w konfiguracji falownika LG iC5.
Chciałbym aby realizował on dwie funkcje - w zależności od położenia przełącznika startował albo ze stałą prędkością albo z możliwością regulacji prędkości w podanym zakresie za pomocą potencjometru.
Próbowałem poradzić sobie z tym samodzielnie, jednak chyba jest to ponad moje umiejętności w tej dziedzinie...
Autor:
~eplus
Data dodania:
2019-07-05 06:13:43
Lista tematów:
1
Ilosc postów:
232
W parametrze drv należy wybrać wejście analogowe albo potencjometr wewnętrzny jako wartość zadaną. Aby przy tym ustawieniu wymusić inną, stałą prędkość, należy jedno z wejść zdefiniować jako częstotliwość stałą (St1...3) - po załączeniu ta wartość ma priorytet nad położeniem potencjometru.
Autor:
~Lion23
Data dodania:
2019-07-29 09:08:57
Lista tematów:
8
Ilosc postów:
217
Koledze eplus chyba chodziło o parametr "Frq", zamiast "drv".
Jego wartość możemy ustawić na:
- 2 - dla sterowania potencjometrem wbudowanym w falownik,
- 3 -dla sterowania 0-10V potencjometrem podłączonym do zacisku V1,
Następnie ustawiamy częstotliwość dla prędkości stałych St1 ... St3 i w parametrze określającym funkcje wejścia cyfrowego np. I24 dla wejścia P5 ustawiamy wartość od 5 do 7 dla pracy z cześtotliwością krokową niską (St1), średnią (St2) albo wysoką (St3).