W jaki sposób można w falowniki LG iG5a skonfigurować regulację PID? Gdzie należy podpiąć sygnał sprzężenia zwrotnego??
Autor:
~eplus
Data dodania:
2019-08-26 14:38:05
Lista tematów:
1
Ilosc postów:
232
H40 ustawiamy na 2 (PID)
H50 określa zwrotny sygnał analogowy (wejście prądowe albo napięciowe).
Prawdopodobnie da się tak zrobić, że jako wejście zadające zdefiniowane zostanie wejście napięciowe (potencjometr), a jako wejście sprzężenia zwrotnego - wejście prądowe.
Ale bezpieczniej byłoby pozostawić zadawanie cyfrowe, przynajmniej do chwili opanowania sytuacji.
Być może w trybie PID zadawanie przejdzie na zakres 0-100%, zamiast wyświetlenia w Hz.
Sygnał sprzężenia zwrotnego musi mieć właściwe nachylenie - wzrost sygnału zwrotnego powoduje chyba spadek częstotliwości i na odwrót. Tu może być kłopot z czujnikiem próżni, jeśli przy wzroście podciśnienia (mniejsze ciśnienie absolutne, mniejszy prąd z czujnika 4-20mA) silnik będzie się rozpędzał, zamiast zwalniać.
Na początek warto dać dość duże pasmo P (powiedzmy 50%), człon I zerowy albo maksymalna wartość z dostępnych, człon D zerowy. Dopiero, gdy pętla zaczyna poprawnie śledzić zmiany na wyjściu, można żyłować nastawy.