Posiadam silnik 18,5 kW z podpiętym falownikiem
do 50Hz regulacja odbywa się płynnie i bezproblemowo, silnik pobiera ok 32A przy 50Hz
Dając 52Hz prąd wzrasta do 40A natomiast silnik zaczyna zwalniać o jakieś 30%
Gdzie szukać przyczyny ?
Autor:
~Lion23
Data dodania:
2019-10-25 08:06:25
Lista tematów:
8
Ilosc postów:
217
50Hz to tzw. częstotliwość załomu - do tej częstotliwości falownik umożliwia zachowanie stałego stosunku U / f = const i tym samym wygenerowanie odpowiedniego momentu przez silnik, powyżej tej częstotliwości choć prędkość teoretycznie powinna wzrastać to moment obrotowy silnika będzie malał i w przypadku gdy jest do niego podłączone obciążenie to moment może okazać się niewystarczający przez co będzie miała miejsce opisana przez Ciebie sytuacja.
Autor:
~eplus
Data dodania:
2019-11-14 10:09:59
Lista tematów:
1
Ilosc postów:
232
Jakie jest obciążenie silnika? Jeśli to wentylator, to opory rosną drastycznie przy wzroście prędkości i może dojść do opisanej sytuacji. Jednak znaczyłoby to, że silnik jest zbyt mały do tego wentylatora - powinien być zapas zapewniający bezproblemową pracę przy tak niewielkim przekroczeniu prędkości.