Cześć,
Mam następujący problem - falownik LG G100 pracujący z wentylatorem 5.5kW. Skonfigurowana funkcja automatycznego startu po zaniku napięcia. Problem polega na tym, że w przypadku krótkotrwałego braku zasilania falownik nie kontynuuje pracy wentylatora, lecz go zatrzymuje i dopiero wtedy uruchamia ponownie.
Chciałbym go skonfigurować tak aby dostosował częstotliwość wyjściową do aktualnej prędkości obrotowej wentylatora, zamiast go zatrzymywać i startować od zera. Czy jest to możliwe?
Autor:
~Lion23
Data dodania:
2021-01-28 08:36:44
Lista tematów:
8
Ilosc postów:
217
Za opisywaną funkcjonalność odpowiada funkcja Lotnego Startu / Szukania Prędkości falownika - proszę sprawdzić w instrukcji rozdział 5.13 - http://falowniki-instrukcje.pl/falowniki-lg-g100-instrukcja/
Autor:
~Quba
Data dodania:
2021-01-30 06:59:15
Lista tematów:
14
Ilosc postów:
21
Dzięki za pomoc - zapoznam się z tematem.
Autor:
~Quba
Data dodania:
2021-04-01 04:24:48
Lista tematów:
14
Ilosc postów:
21
Udało mi się uporać z tematem. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Pozdrawiam.