wstecz Co to jest technika 87 Hz sterowania falownikiem?
Autor:
~kuba1
Data dodania:
2012-10-17 06:08:41
Lista tematów:
7
Ilosc postów:
2
Autor:
~eplus
Data dodania:
2013-04-23 05:12:31
Lista tematów:
1
Ilosc postów:
232
Chodzi o zwiększenie momentu silnika przy częstotliwościach >50Hz. Silnik o napięciu pracy 230V trójkąt 400V gwiazda łączymy w trójkąt. Takiego silnika nie wolno już podłączać do zwykłej sieci! Zasilamy go z falownika 3-fazowego, w którym ustawiamy częstotliwość bazową silnika na 87Hz, co spowoduje, że napięcie wyjściowe falownika osiągnie 400V przy tej częstotliwości. Łatwo sprawdzić, że przy stałym nachyleniu U/f przy obniżeniu częstotliwości do 50Hz napięcie wyjściowe spadnie do ok. 230V. Tak więc silnik nie będzie przeciążony.
Falownik musi być 1,7x większej "mocy" niż silnik, tzn. dobierając falownik należy wziąć pod uwagę prąd "trójkąta" @230V (większy) z tabliczki znamionowej silnika. Również moc oddawana przez silnik będzie przy 87Hz 1,7x większa (zachowany moment obrotowy i większa prędkość obrotowa niż w standardowej pracy).
Powyżej 87Hz moment będzie malał, lecz dojście do 100Hz w żadnym zastosowaniu nie powinno być problemem, może nawet do 150Hz uda się dociągnąć.