Zakupiłem falownik SV 040iG5A i zanim go podłącze chciałbym się upewnić jakie zabezpieczenia powinienem zastosować (czy wogóle powinienem zastosować) na zasilaniu tego falownika?
Autor:
~gambit
Data dodania:
2012-12-03 21:26:58
Lista tematów:
0
Ilosc postów:
38
Przede wszystkim zabezpieczenie na zasilaniu falownika ma na celu tylko i wyłącznie zabezpieczenie przed zwarciem.
Bardzo często jako zabezpieczenie na zasilaniu falowników podłącza się 3-fazowy wyłącznik o charakterystyce C. W skrócie można powiedzieć , że wyłącznik o charakterystyce C zadziała natychmiast kiedy przepłynie przez niego 5-10 krotność prądu znamionowego.
Przy wahaniach napięcia wejściowego należy użyć dławika sieciowego. Np. w falownikach LG producent podaje, że brak dławika w takiej sytuacji może powodować wzrost temperatury kondensatorów do poprawy współczynnika mocy, zasilaczy lub ich uszkodzenie.
Nie musisz się martwić o zabezpieczenie przed przeciążeniem lub o zabezpieczenie przed zanikiem fazy ponieważ falownik już takowe ma wbudowane. W falowniku można również ustawić zabezpieczenie silnika przed brakiem fazy na wyjściu falownika.
Autor:
~MiloszW
Data dodania:
2019-03-27 08:43:11
Lista tematów:
3
Ilosc postów:
15
Czyli stosując falownik mogę pominąć już pozostałe zabezpieczenia silnika: przeciążeniowe, przed zanikiem fazy itp.?? Falownik zabezpieczy silnik??