Jak mogę ustawić funkcję motopotencjometru np. w falowniku LG 040iG5A?
Autor:
~gambit
Data dodania:
2012-12-18 15:22:41
Lista tematów:
0
Ilosc postów:
38
Frq – 8 (sterowanie Góra/Dół)
F63 – 0 lub 1 (funkcja ta pozwala na zapamiętanie częstotliwości przy aplikacji sterowania Góra/Dół).
Jeśli przełączone zostanie z 0 na 1 to częstotliwość zostanie zapamiętana w parametrze F64
F64 – 0 lub 1 (Parametr pokazuje częstotliwość przy aplikacji Góra/Dół, przy której falownik zatrzymał się.
Parametr wyświetlany jest gdy w parametrze F63 zostanie włączone 1
F65 – 0 (możliwe jest również 1 lub 2). Wybór rodzaju aplikacji. Częstotliwość zmniejsza się lub zwiększa podczas trzymania sygnału Góra/Dół
F66 - (Przy wybraniu w parametrze F 65 – 1 lub 2 parametr jest aktywny i pozwala na ustalenie wielkości kroków [0 – 400 Hz]
I23 – 15 (Określenie funkcji wejścia P7), zwiększanie częstotliwości
I24 – 16 (Określenie funkcji wejścia P8), zmniejszanie częstotliwości