Funkcja JOG (tzw. częstotliwość nadrzędna) jest funkcją nadrzędna nad innymi funkcjami (częstotliwościami). Oznacza to, że zawsze po załączeniu (aktywacji) funkcji JOG silnik będzie pracował na częstotliwości JOG.
W falownikach LG częstotliwość JOG można ustawić na jednym z wejść wielofunkcyjnych P1-P8. Fabrycznie funkcja ta jest nastawiona na wejściu P5 ale można to zmienić w paragrafie I24 (fabrycznie jest nastawiona I24 - 4). Częstotliwość JOG nastawia się w paragrafie F20.
W praktyce jest to funkcja bardzo przydatna, np. kiedy falownik napędza posuw w tokarce lub w maszynach stolarskich. Bardzo często jednak zdarza się, że proces produkcji niepotrzebnie przedłuża się szczególnie wtedy gdy urządzenie wraca „do tyłu” aby rozpocząć kolejny proces
I właśnie w tym celu wykorzystuje się parametr JOG, który w chwili jej włączenia, falownik napędza silnik do wcześniej zaprogramowanej prędkości, a po jej wyłączeniu następuje prędkość zadawana np. z potencjometru.