Mam problemy z konfiguracją i podłączeniem falownika Eura E-1000-0022T3 z zabezpieczeniem termicznym PTC silnika.
Help
Autor:
~gambit
Data dodania:
2013-05-10 08:01:52
Lista tematów:
0
Ilosc postów:
38
W falownikach Eura E-1000 jako wejście PTC wykorzystuje się wejście OPx.
Przede wszystkim należy określić oporność PTC dla punktu przekroczenia temp. dopuszczalnej. Przyjmuje się, że jest to wartość 3kΩ. Jeśli znamy wartość rezystancji PTC można teraz obliczyć wartość rezystora (moc tego rezystora to 1W) który włączamy w obwód. R = 0,25 * R (PTC) = 0,25 * 3kΩ = 750Ω. Rezystancja tego rezystora nie może być mniejsza niż 500Ω
Dla polaryzacji NPN końcówkę obliczonego rezystora włączamy pod zacisk „24V”, natomiast końcówkę rez. PTC włączamy do zacisku CM. Pozostałe końcówki rezystorów zwieramy i łączymy z zaciskiem OP2. Dla polaryzacji PNP rezystory po prostu zamieniamy miejscami. W funkcji F317 wpisujemy 34.
Kiedy silnik ulega przegrzaniu to rezystancja PTC zmienia wartość i pojawia się błąd OH1