Mam problemy z konfiguracją falownika LG/LS SV040IG5A aby sterować nim poprzez komunikację RS485.
Proszę o wskazówki
Autor:
~gambit
Data dodania:
2013-05-22 12:49:34
Lista tematów:
0
Ilosc postów:
38
Na listwie sterowniczej falownika do zacisków S+ oraz S- podłączamy przewody komunikacyjne.
W trybie sterowania napędu Start/Stop ustawiamy na 3 (drv=3).Natomiast jako metodę zadawania częstotliwości ustawiamy na 7 (Frq=7). Zakres częstotliwości zadanej 0 – 400 Hz.
Jeszcze zostają parametry I59, I60 oraz I60, które trzeba odpowiednio skonfigurować.
I59 – wybór protokołu komunikacji, (0 – Modus RTU, 1- LG Bus)
I60 – numer falownika w sieci (1…250)
I61 – prędkość komunikacji (ustawiamy I61=3)
Jeszcze w parametrze I62 ustawiamy 0. Jest to wybór działania po zaniku sygnału zadawania prędkości (0 – kontynuacja pracy po utracie sygnału). Natomiast w parametrze I63 ustawiamy 1.0. Jest to czas oczekiwania przy zaniku zadawania częstotliwości. Po „odczekaniu” tego czasu falownik będzie działał według nastawy z paragrafu I62