Jak mogę chronić falownik LG/LS SV008IG5A w przypadku braku fazy na jego wejściu?
Autor:
~eplus
Data dodania:
2013-05-26 19:00:46
Lista tematów:
1
Ilosc postów:
232
Wydaje mi się, że funkcja ochrony przed brakiem fazy zasilania występuje tyko w serii IS. Widocznie nie jest to krytyczna sprawa - skutkiem będzie na pewno nierównomierne obciążenie prostownika sieciowego. Raz zastosowałem w IS ochronę przed zanikiem na wyjściu (przerwa przewodu do silnika), jednak silnik był o mniejszej mocy od falownika, i gdy nie był obciążony, to wyskakiwał fałszywy alarm zaniku fazy na wyjściu, ponieważ prąd wyjściowy był znacznie mniejszy od spodziewanego. Nawet bez tej funkcji falownik wykryje usterkę na podstawie wzrostu prądu w pozostałych fazach.