wstecz Problem z regulacją silnika falownikiem LG IG5A
Autor:
~Maniek
Data dodania:
2013-06-13 12:03:36
Lista tematów:
11
Ilosc postów:
0
Mam problem z falownikiem IG5A, a mianowicie z regulacją prędkości silnika, regulowaną zewnętrznym potencjometrem (10 kΩ.
Mimo, że potencjometr max skręcam w lewo czyli pomiędzy zaciskami V1 a CM napięcie powinno wynosić 0, silnik powinien zatrzymać się a licznik falownika powinien wskazywać 0.00.
Niestety silnik obraca się minimalnie a wyświetlacz na falowniku wskazuje 1,5 Hz. Co mogę zrobić aby ten problem zniknął, proszę o wskazówki.
Autor:
~eplus
Data dodania:
2013-06-14 04:22:47
Lista tematów:
1
Ilosc postów:
232
Są 2 możliwości:
1 - jest ustalona dolna granica częstotliwości, np. 1Hz
2 - jest określony "niezerowy" dolny kraniec zakresu wejściowego, np 1Hz @ 0,0V (w parametrach wejścia analogowego).
Sam często tak ustawiam, bo uważam, że silnik powinien być albo załączony, albo wyłączony. Jeśli potencjometrem w lewym położeniu można zatrzymać silnik, to jego nagły rozruch może zależeć od drgnięcia czyjegoś palca na gałce. Ale są zastosowania, gdzie silnik musi schodzić do zera i sam się uruchamiać, np. nawijanie materiału podawanego nieregularnie na jakąś szpulę czy wałek na podstawie zwisu czy siły naciągu, aby przy zaprzestaniu podawania nie urwać materiału.