wstecz Częstotliwości krokowe (problem z nastawą).
Autor:
~Mile
Data dodania:
2013-08-18 13:13:06
Lista tematów:
5
Ilosc postów:
0
Mam problem z nastawą w falownika SV022Ig5A trzech częstotliwości krokowych. Ustawiłem odpowiednio: St1 – 60Hz, St2 – 45Hz, St3 – 10Hz.
Podłączenie: zacisk P1 zwarty z P4, zacisk P2 zwarty z P5, zacisk P3 zwarty z P6
Programowanie: I17 – 0, I18 – 0, I19 – 0, I20 – 5, I21 – 6, I22 – 7
I teraz odpowiednio zwierając przełącznik: P1 z CM uzyskuję żądane 60Hz, zwierając P2 z CM uzyskuję 45Hz. Natomiast kiedy zwieram P3 z CM falownik pokazuje 30Hz mimo, że wcześniej ustawiłem St3 – 10Hz. I nie chce być inaczej. Czy to, że nie mogę uzyskać tych 10 Hz zwierając P3 z CM ma związek za czasami hamowania i przyśpieszania ?
Autor:
~eplus
Data dodania:
2013-08-20 04:59:35
Lista tematów:
1
Ilosc postów:
232
Możliwe, że tylko jedno wejście może mieć przypisaną funkcję 0, ja bym to rozwiązał na diodach (od P4, P5 i P6 po diodzie do P1 i sterując któreś z wejść prędkości stałych zawsze przez diodę steruję start. Typowo chyba anoda do P1, katoda do P4-P6.
Może też jest ustawiona prędkość minimalna 30Hz? Także zamiast jednej z prędkości stałych można zastosować prędkość wprowadzoną z klawiatury i sterować tylko wejście P1.