Jak można sterować falownik LG/LS serii IC5 impulsowo (mam na myśli załączać i wyłączać falownik START/STOP) za pomocą wejść cyfrowych. Proszę o wskazówki jak mogę podłączyć wyłącznik do falownika i odpowiednio go zaprogramować
Autor:
~gonzo
Data dodania:
2013-08-27 12:26:19
Lista tematów:
6
Ilosc postów:
5
Trzeba wykorzystać w falowniku LG iC5 sterowanie tak zwane 3-przewodowe .Przykładowo wykorzystujemy zaciski z falownika: P3- będzie realizował Stop natomiast zacisk P1 start lewo , a zacisk P2 start prawo . Zacisk P3 z zaciskiem CM ma być normalnie zamknięty (NC) natomiast zaciski P1 oraz P2 z CM mają być normalnie otwarte (NO) . Sterowanie 3-przewodowe ustawiamy pod zacisk P3 realizujący Stop (ustawiamy w parametrze I22 na 17 ). No i w zasadzie powinno działać .Impulsowe rozwarcie P3 z CM to stop natomiast impulsowe zwarcie P1 lub P2 z CM to start w określonym kierunku .
Autor:
~MiloszW
Data dodania:
2017-04-11 08:25:50
Lista tematów:
3
Ilosc postów:
15
Czy w falowniku LG iG5a ten sposób również będzie dział ??