wstecz Falownik Siemens bez panelu sterowania -czy mozna go uruchomić ?
Autor:
~Misiek
Data dodania:
2013-11-14 10:36:39
Lista tematów:
5
Ilosc postów:
0
Mam do podłączenia falownik Siemens Sinamics G110 3 kW , okazuje się ze jest on bez panelu sterowania …Czy jest jakaś możliwość prostego sterowania załącz wyłącz i zmiany obrotów potencjometrem zewnętrznym bez konieczności kupowania panelu który kosztuje ok. 200 zł ???
Autor:
~eplus
Data dodania:
2013-11-14 21:38:45
Lista tematów:
1
Ilosc postów:
232
Musi być odpowiednio skonfigurowany. Trzeba sprawdzić, jakie są ustawienia domyślne. Ale nawet wpisanie dopuszczalnego prądu silnika czy czasu przyspieszania już będzie wymagać panelu - albo komunikacji z komputerem. Może gdzieś pożyczyć? Uwaga: niektóre Sinamicsy w ogóle nawet nie mają wejścia analogowego! Tylko zadawanie z komputera albo ręcznie z panelu (cyfrowo)...
Autor:
~Rafi
Data dodania:
2013-11-16 08:52:17
Lista tematów:
0
Ilosc postów:
26
Kiedyś miałem styczność z takim falownikiem , jest możliwość sterowania bez panelu ale tylko podstawowe funkcje (jeżeli to wersja z wejściem analogowym -po symbolu można sprawdzić jaka wersja) – czyli sterowanie zewnętrznym potencjometrem - potencjometr podpinamy do zacisków 8,9,10 - środkowy pod 9 . Start falownika poprzez zaciski 3 oraz 6 natomiast zmiana kierunku obrotów to zaciski 3,4 oraz 6 . Natomiast tak jak pisze eplus inne funkcje niezbędny panel .