Dysponuje falownikiem LS Model SV040IG5A-4 chce nim wysterować 4 wentylatory o mocy 1,1 kW . Czy to będzie prawidłowo funkcjonować ? Czy miedzy falownikiem a wentylatorami dajemy jakieś zabezpieczenia ?
Autor:
~Lion23
Data dodania:
2013-11-18 18:19:25
Lista tematów:
8
Ilosc postów:
217
By falownik prawdiłowo pracował z kilkoma silnikami, musi zostać spełnionych kilka warunków:
- suma prądów podłączonych silników musi być mniejsza niż prąd wyjściowy falownika,
- metoda sterowania w faloniku musi być ustawiona na skalarną,
- podłączone do falownika silniki muszą być o zbliżonych mocach lub najlepiej jednakowe,
Silniki wentylatorów powinny być każdy z osobna zabezpieczone wyłącznikiem silnikowym.
Proszę więc sprawdzić ile wyniesie suma prądów znamionowych podłączonych silników i jeśli będzie ona mniejsza niż 9A dla podanego falownika to można sterować 4 wentylatory przy pomocy podanego falownika, jeśli suma prądów będzie większa niż 9A należy albo wymienić falownik na typ z większym prądem wyjściowym lub podłączyć np. o jeden silnik mniej.