Słyszałem, że falowniki LG/LS serii iG5 mają możliwość automatycznego uruchomienia po zaniku, a następnie powrocie napięcia. W jaki sposób mam osiągnąć taki efekt, które parametry powinienem zmieniać ?
Autor:
~Rafi
Data dodania:
2013-12-04 18:29:36
Lista tematów:
0
Ilosc postów:
26
Ten temat już przewijał się na forum , kolega gambit napisał wtedy cytuje: W falowniku SV 040iG5A funkcję autorestartu ustawia się w parametrze H20 – zmieniając 0 na 1. Można jeszcze w parametrze H26 ustawić liczbę prób autorestartów (0-10) – jest to nastawa ilości prób autorestartów po wystąpieniu awarii.