wstecz Ustawienie falownika do pracy z rezystorem hamowania
Autor:
~Misiek
Data dodania:
2014-02-18 12:22:34
Lista tematów:
5
Ilosc postów:
0
Posiadam falownik SV055IG5A-4 mam problem z hamowaniem silnika , ustawiam 4 s i wyskakuje błąd Out , doczytałem na forum ze potrzeba rezystor hamowania i mam już taki zamówiony 85ohm 1000W .Pytani jest takie czy wystarczy podłączyć ten rezystor pod odpowiednie zaciski czy trzeba cos jeszcze na falowniku programować żeby zadziałało ?
Autor:
~Pawlo57
Data dodania:
2014-02-19 17:56:06
Lista tematów:
7
Ilosc postów:
1
Witam,
Czas 4 sekudy o którym Pan pisał ustawił Pan w parametrze "dEC" tak ?
Błąd który się pojawia na falowniu, właśnie spowodowany jest zbyt dużym napięciem pojawiającym się na szynie DC, które powstaje w wyniku zbyt szybkiego hamowania.
Odnośnie parametrów to powinien być jeszcze ustwaiony parametr "F4" na wartość "0" oznaczającą hamowanie silnika poprzez parametry nastawione w napędzie.