witam , Posiadam falownik lg 0,75 kW SV008IC5 steruje nim sygnałem napięciowym 0-10 V i to działa bez problemów , zwiększa się napięcie zwiększa się częstotliwosc . Jednak chciałbym żeby działało to odwrotnie czyli zwiększam napięcie a obroty spadają – czy można cos takiego na tym falowniku pokombinować ?
Autor:
~eplus
Data dodania:
2014-05-10 14:55:23
Lista tematów:
1
Ilosc postów:
232
Najpierw należy spróbować zaprogramowania odwróconej charakterystyki w parametrach I7...I10. Np. I7=0, I8=50, I9=10, I10=0. To dałoby ch-kę o ujemnym nachyleniu.
Jeśli falownik nie przyjmie I10 mniejszego od I8, to pozostają inne rozwiązania:
1. Par. H40=2 (regulacja PID), H50=1, H52=0, H53=0, H51 dobrać tak, aby żądanej zmianie napięcia VI odpowiadała pożądana zmiana częstotliwości wyjściowej (na początek H51=100%). Można też sprawdzić działanie członu Forward (H54). Teraz na pewno większy sygnał na VI spowoduje zmniejszenie częstotliwości wyjściowej, gdyż taka jest idea regulacji PID - większy skutek (sygnał na wejściu) powoduje zmniejszenie przyczyny (częstotliwość). W naszym zastosowaniu brak wpływu obrotów silnika na sygnał analogowy, czyli nie jest to układ regulacji, dlatego takie zaprogramowanie falownika nie jest zbyt eleganckie. Nie będzie przejrzyste dla kogoś, kto spróbuje zdiagnozować działanie falownika podglądając wpisane parametry. Dodatkowo falownik może nie przestrzegać czasów Acc i dec oraz ograniczeń częstotliwości - priorytetem może okazać się szybkie osiągnięcie częstotliwości wyjściowej wynikającej z algorytmu regulatora.
2. Można też podłączyć sygnał analogowy z odwróceniem biegunowości w następujący sposób: plus sygnału analogowego dołączyć do VR (źródło 10V), a minus do wejścia VI. W ten sposób przy zerowym sygnale analogowym na wejściu VI wystąpi 10V względem CM, przy jego zwiększeniu potencjał VI względem CM będzie malał, przy sygnale 10V potencjał VI zrówna się z CM, czyli przy standardowych parametrach częstotliwość wyjściowa osiągnie ze wtedy zero. Tak odwrócimy charakterystykę, jednak masa sygnału nie będzie połączona z masą falownika.
3. Rozwiązanie zgodne z zasadami inżynierskimi to zastosowanie konwertera sygnałów analogowych,który da nam możliwość zaprogramowania dowolnego nachylenia charakterystyki, zmianę prądu 4-20mA na napięcie 0-10V, a często także izolację galwaniczną obwodów. Minusem będzie koszt - rzędu 1/3 ceny falownika, a wiadomo, jak lubimy nieprzewidziane wydatki.