wstecz SIEMENS SINAMICS V20 - brak możlwiości zmiany ustawień
Autor:
~Miki_1302
Data dodania:
2014-05-21 08:22:46
Lista tematów:
11
Ilosc postów:
3
Witam,
Od niedawna korzystam z falownika SIEMENS V20, wszystko jest super, świetnie działa, jedynym problemem jest to że nie potrafię zmienić wartości niektórych parametrów.
Chciałbym np. edytować rodzaj wejścia analogowego "AI1", by pracowało ono jako wejście prądowe, w instrukcji znalazłem że za tą funkcję odpowiada parametr P0756, jednak pomimo wielokrotnego przeszukiwania całego menu nie mogę znaleźć tego parametru ? Gdzie tkwi problem ?
Pozdrawiam
Autor:
~eplus
Data dodania:
2014-05-22 16:27:34
Lista tematów:
1
Ilosc postów:
232
Sprawdzam instrukcję Sinamics G110 i tam dostęp do wszystkich parametrów zależy od P0003, najwyższe uprawnienia to P0003=3. Dodatkowo aby ograniczyć wyświetlanie do parametrów wejść i wyjść analogowych ustawia się P0004=8.
Na pewno jest to opisane w instrukcji, przypuszczam, że będzie podobnie.
Autor:
~Lion23
Data dodania:
2014-05-26 10:34:38
Lista tematów:
8
Ilosc postów:
217
Tak jak napisał kolega eplus, dostęp do parametrów konfiguracyjnych zależy od poziomu dostępu jaki jest ustawiony w falowniku. Przy ustawieniach fabrycznych jest to poziom pierwszy - standardowy, by mieć dostęp do edycji parametrów, o których Pan pisał należy ustawić przynajmniej poziom rozszerzony - wartość parametru P0003 na "2".