wstecz Regulacja obrotów silnika przeciwwybuchowego ex w wentylatorze
Autor:
~Wodkan
Data dodania:
2014-06-10 13:14:54
Lista tematów:
4
Ilosc postów:
0
Posiadam wentylator przeciwwybuchowy Ex 1,5 kW. Ma on zbyt dużą wydajność i chcemy zmniejszyć mu obroty , czy można zastosować do tego falownik ?
Autor:
~eplus
Data dodania:
2014-06-10 15:01:28
Lista tematów:
1
Ilosc postów:
232
Należałoby się zapoznać z atestem Ex tego silnika. Jeśli możliwość zasilania z falownika nie została tam wprost wyrażona, to raczej użycie falownika spowoduje utratę cech Ex przez urządzenie. Na skutek błędu konfiguracji lub awarii może dojść do pracy silnika przy parametrach napięcia i częstotliwości, które nie wystąpią nigdy w zwykłej sieci 400V 50Hz 3f. Z reguły to falownik jest bezpieczniejszym i bardziej przewidywalnym źródłem zasilania niż sieć przemysłowa, ale jeśli papier tego nie przewiduje, to wszystkie zalety falownika na nic.