Witam,
Potrzebuję dobrać dla falownika LG/LS SV015IC5-1F - 1,5kW przewód i zabezpieczenie. Samodzielnie dobrałem przewód 4x1,5 oraz zabezpieczenie o charakterystyce C i prądzie 6A. Chciałbym, aby ktoś zweryfikował mój wybór i powiedział czy jest to poprawnie.
Z góry dzięki.
Autor:
~Lion23
Data dodania:
2014-07-22 09:46:23
Lista tematów:
8
Ilosc postów:
217
Przewód został dobrany prawidłowo. W przyszłości w razie wątpliwości polecam skorzystać z narzędzia dostępnego na naszym portalu - Kalkulatora doboru przewodów silnikowych:www
Zaś co do zabezpieczenia, to należy opierać się na danych zawartych w instrukcji danego falownika. Dla falownikia LG/LS SV015IC5-1F prąd nominalny jest równy 8A, więc zabezpieczenie C6A, może być za małe. Należało by dobrać wyłącznik o prądzie nominalnym 10A.
Autor:
~stalfes
Data dodania:
2014-07-28 13:32:27
Lista tematów:
0
Ilosc postów:
1
z tego co wiem falowniki zabezpiecza się wyłącznikiem typu B, poprawcie mnie jeśli się mylę