Czym właściwie różnią się falowniki zasilane jedną fazową od trójfazowych? Do falowników jednofazowych można podpiąć jedynie silniki w trójkąt bo na wyjściu mają 3x230V. Takie napięcie mają tylko silniki małej mocy prawda?Do falowników trójfazowych można zatem podpinać silniki zarówno w gwiazdę jak i w trójkąt? Czy dobrze rozumiem? Są jeszcze jakieś różnice pomiędzy tymi falownikami? Głównie właśnie chodzi mi o takie informacje jak połączenie silnika(trójkąt/gwiazda), moce silników itd..
Autor:
~eplus
Data dodania:
2014-08-21 19:20:04
Lista tematów:
1
Ilosc postów:
232
Falownik 3-fazowy jest droższy od tego samego modelu tej samej mocy 1-fazowego.
Falownik 3-fazowy może dać na wyjściu napięcie 400V, czyli takie, jak w sieci. Każdy silnik indukcyjny dotychczas pracujący z sieci siłowej można podpiąć wprost do falownika 3-fazowego bez przepinania uzwojeń, tak, jak był skonfigurowany, nieważne, czy jest to gwiazda, czy trójkąt. Aby podpiąć silnik zasilany z sieci 400V do falownika 1-fazowego, należy dostosować go do napięcia 3x230V (taka sieć jest chyba w Skandynawii, u nas nie występuje). Robi się to przez przełączenie uzwojeń na "trójkąt" - pod warunkiem, że dotąd były w "gwiazdę". Tak jest z reguły w silnikach do ok. 3kW - mają one na tabliczkach zasilanie 3x230V trójkąt 3x400V gwiazda i stosowne prądy. Jeśli silnik ma na tabliczce podane napięcia 400/690V to znaczy, że jest dostosowany do rozruchu gwiazda/trójkąt. Tak zbudowane są silniki powyżej 4kW, ale i tak nie ma falowników 1-fazowych o takiej mocy, więc tu nie będzie problemu.
Czasami też ktoś uprości sobie robotę przy przezwajaniu silnika i wyprowadzi tylko 3 przewody na puszkę. Mimo, że silnik jest w środku połączony w gwiazdę, to nie mając dostępu do pozostałych końców uzwojeń - nie można go przepiąć na trójkąt. Można wtedy trochę "oszukać" w ustawieniach falownika (np. wpisać częstotliwość bazową 29Hz - wtedy przynajmniej od 0Hz do 29Hz silnik będzie zasilany odpowiednim napięciem, powyżej 29Hz moc i moment będą zaniżone). Dlatego przed zakupem falownika 1-fazowego należy upewnić się, jak jest połączony silnik (otworzyć puszkę).
Autor:
~horyzont
Data dodania:
2014-08-22 09:31:29
Lista tematów:
1
Ilosc postów:
1
Dziękuje za konkretne wyjaśnienie tematu