wstecz Przemiennik częstotliwości Siemens V20 - ustawienie częstotliwości powyżej 60Hz
Autor:
~Brese1994
Data dodania:
2014-10-07 16:07:32
Lista tematów:
14
Ilosc postów:
7
Witam,
Mam problem,który dla kolegów tutaj pewnie będzie banalny, jednak od wczoraj się z nim borykam i nie mogę go rozwiązać. Chodzi o to bym w przemienniku częstotliwości Siemens V20 miał możliwość nastawy częstotliwości wyjściowej powyżej domyślnych nastaw - mianowicie np. na 100Hz.
Z góry dziękuję za pomoc.
Autor:
~eplus
Data dodania:
2014-10-08 07:00:22
Lista tematów:
1
Ilosc postów:
232
Fmax to chyba P1082, grupa - parametry ogólne. Aby do niej dotrzeć - trzeba wybrac poziomy dostępu oraz właściwy stan P0010. Natomiast P0310 to Fbazowa, czyli Fznamionowa silnika. Być może są jeszcze jakieś kruczki, mój kolega śmiga po tym menu z pamięci, ja kiedyś wymieniałem Siemensa Micromastera 420 na Micromastera Vector - cztery dni strawiłem na "tłumaczenie" dosyć bogatej listy parametrów na nową "platformę sprzętową". Obie instrukcje miały po 400 stron, a lista parametrów jakieś 3000 pozycji.
Autor:
~Lion23
Data dodania:
2014-10-10 09:21:09
Lista tematów:
8
Ilosc postów:
217
Jest dokładnie tak jak napisał kolega eplus, za częstotliwość maksymalną odpowiada parametr P1082, jednak by mieć do niego dostęp należy parametr P0003 - poziom dostępu ustawić przynajmniej na wartość 2 oraz filtr parametrów użytkownika - parametr P0010 - na wartość 30.