Forum

odpowiedz na temat
Forum » Falowniki - Funkcje, porady, montaż, serwis, problemy » Falownik LG/LS iG5A - błąd EST
  • Autor:
  • ~Brese1994
  • Data dodania:
  • 2014-10-20 11:49:54
  • Lista tematów:
  • 14
  • Ilosc postów:
  • 7
  • Witam,

    Posiadam falownik LG model SV022IG5A-4, służy ona do prostego sterowania kierunkiem obrotów silnika oraz jego prędkością - obroty zmieniam przełącznikiem, zaś częstotliwość reguluję za pomocą potencjometru. Ostatnio na falowniku pojawił się błąd "EST", sprawdziłem w instrukcji, jednak nie za wiele mi to wyjaśniło. Może ktoś napisać o co chodzi z tym błędem oraz jak się go pozbyć ?

    Z góry dziekuję
  • Autor:
  • ~eplus
  • Data dodania:
  • 2014-10-20 22:18:03
  • Lista tematów:
  • 1
  • Ilosc postów:
  • 232
  • Prawdopodobnie błąd ten jest powiązany z wejściem P zaprogramowanym na wartość 18 albo 19 (EXT A, EXT B). Sygnał stopu na tym wejściu blokuje pracę falownika. Wejście takie może być użyte np. do podłączenia wyłącznika termicznego w uzwojeniu silnika albo wyłącznika krańcowego przy jakiejś osłonie. Oczywiście wyłącznik taki można wpiąć w szereg z sygnałem startu, jednak wtedy falownik po prostu się wyłączy i nie da załączyć ponownie, co będzie sugerować jego uszkodzenie. Błąd EST oznacza błąd "zewnętrzny", czyli nieprawidłowy stan wejścia falownika. Którego - należy sprawdzić, które wejście P1, P2 itd. czyli par. I17, I18... ma wartość 18 (19), i zlokalizować obwód, który łączy się z tym wejściem, dalej - ustalić przyczynę nieprawidłowego stanu logicznego 0/1. Wejście Ext A i Ext B mają odmienny stan pracy/awarii: jedno wymaga styku NO, a zwarcie z COM oznacza stop, pod drugie - podpina się styk NC (wyłącznik krańcowy na osłonie czy w skrajnym położeniu wózka traka ma najczęściej tę konfigurację) i przerwa w obwodzie powoduje wyłączenie. Oczywiście można użyć samego EXT A albo samego B.
  • Autor:
  • ~Brese1994
  • Data dodania:
  • 2014-10-21 09:15:15
  • Lista tematów:
  • 14
  • Ilosc postów:
  • 7
  • Dziękuję za szybką odpowiedź. Rzeczywiści miałem przypadkowo ustawiony parametr odpowiadający za tryb pracy wejścia P4 na 19 - EXT B. Zmiana tego parametru rozwiązała wszystkie problemy.

    Pozdrawiam zadowolony
odpowiedz na temat

Wydarzenia

 
 
Polecaj portal o przemiennikach częstotliwości - Falowniki24 znajomym
www.sklepfalowniki.pl
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-130.html
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-115.html

Zobacz:

Filmiki o falownikach LG/LS, LENZE, EURA i innych na portalu YouTUBE
P.H.U. ZAWEX

Polecamy

www.zawex.pl/?p=p_9&sName=falowniki-lg
www.falowniki24.info.pl/szukaj-firmy
sklepfalowniki.pl/falowniki-sanyu.html
sklepfalowniki.pl/falowniki-lg-m100.html
sklepfalowniki.pl/promocjafalownikow,3.html
Jakich informacji będziesz szukał na falowniki24.info.pl?



Zobacz wyniki

Polecane strony:

Zadzwoń do nas!
17 855 51 28
Chcesz być
na bieżąco?
ABB    ACTIMAX    APATOR CONTROL    BERGES    CONTRPL TECHNIQUES    DANFOS    DELTA ELECTRONICS    ENEL    EURA Drives    FUJI    GE    HITACHI    HYUNDAY    INNE    INVERTEK DRIVES    KEB    LENZE    LOVATO    LUST    MITSUBISHI    MOELLER    NAIS    NORD    OMRON    pDRIVE    POWTRAN    SANTERNO    SCHNEIDER    SEW    TECO    TOSHIBA    TOYO DENKI    TWERD    VACON    YASKAWA    ZIEHL-ABEGG    LG/LS Industrial Systems    SIMENS   
©2012 P.H.U. ZAWEX, Krasne 830A, 36-007 KRASNE