Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sprawa z uziemieniem falownika sterującego silnikiem - obowiązkowo należy uziemiać taki układ ?
Co się stanie jeżeli nie wykonam takiego uziemienia i uruchomię silnik i falownik - uszkodzi się on ?
Autor:
~Lion23
Data dodania:
2015-01-27 08:38:05
Lista tematów:
8
Ilosc postów:
217
TAK!!! zarówno silnik, jak i falownik muszą być obowiązkowo uziemione, w instrukcjach producenci podają w jaki sposób ma być takie uziemienie zrealizowane, oraz jaka powinna być jego dopuszczalna rezystancja.
Falownik pracując w układzie bez uziemienia może zostać uszkodzony, ale co gorsza może również dojść do porażenia prądem elektrycznym, dlatego też prawidłowe uziemienie układu odgrywa tutaj tak ważną rolę.
Autor:
~eplus
Data dodania:
2015-01-27 22:47:56
Lista tematów:
1
Ilosc postów:
232
Falownik zasila silnik impulsami o częstotliwości kilku kHz. Jeśli nawet nieuziemiony silnik zasilony z sieci da się dotknąć, to z falownika porazi na pewno, bo prądy upływu pojemnościowego będą wielo-wielokrotnie większe. Większe będą też z pewnością generowane zakłócenia, choć być może taki falownik nie ulegnie natychmiastowemu uszkodzeniu.
Falownik często ma kondensatory rzędu 0,1 mikrofarada odkłócające przewody fazowe do obudowy. Jeśli nie jest ona połączona z przewodem ochronnym, to mamy kolejną przyczynę możliwego porażenia, nawet przy zatrzymanym silniku.