Mam pytanie odnośnie możliwości podłączenia do falownika 2 lub 3 silników zamiast jednego - jaki warunki muszą one spełniać, o czym pamiętać ?
Autor:
~Lion23
Data dodania:
2015-02-05 08:29:40
Lista tematów:
8
Ilosc postów:
217
Aby falownik pracował prawidłowo z kilkoma silnikami musi być spełnionych kilka warunków - są to:
- suma prądów pobieranych przez silniki podłączone do falownika, nie może być większa od jego prądu znamionowego,
- falownik musi pracować w skalarnym trybie sterowania,
- zaleca się by wszystkie silniki były identyczne,
- każdy silnik należy pojedynczo zabezpieczyć poprzez zastosowanie wyłącznika silnikowego, którego wyzwolenie powinno skutkować zatrzymaniem falownika,
Autor:
~eplus
Data dodania:
2015-02-06 13:09:14
Lista tematów:
1
Ilosc postów:
232
Zaś w przypadku, gdy mamy 2 silniki o mocach jak np. 5:1, to zabezpieczenie termiczne wystarczy dać w obwodzie mniejszego silnika, większy będzie zabezpieczony przez ograniczenia wewnętrzne falownika (prąd znamionowy silnika programujemy w wielkości sumy prądów dwóch silników).