Czytałem już różne publikacje na ten temat i mam wrażenie, że im więcej czytam tym mniej wiem Interesuje mnie temat zabezpieczenia układu silnik falownik o niewielkich mocach powiedzmy do 15kW - czytając wspomniane publikacje w jednych znajduje informacje że falownik powinien być zabezpieczony wyłącznikiem silnikowym + zabezpieczenie zwarciowe, gdzie indziej że powinienem stosować szybkie wkładki bezpiecznikowe, a w jeszcze innych jest że wystarczą wyłączniki nadmiarowo-prądowe.
Jak to ma być, co się najczęściej stosuje w praktyce ??
Autor:
~eplus
Data dodania:
2015-02-24 23:11:06
Lista tematów:
1
Ilosc postów:
232
Szybkie bezpieczniki stosuje się przy napędach tyrystorowych DC. Falownik wystarczy zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowoprądowym... po prostu "eską", czyli "bezpiecznikiem automatycznym" o charakterystyce C. Wyłącznik silnikowy jest zbyteczny, bo falowniki daleko dokładniej zabezpieczają silniki ograniczając prąd i zachowując potrzebną możliwość chwilowego przeciążenia rzędu 50%.