wstecz Przemienniki Częstotliwości IG5a a sterowanie kaskadowe .
Autor:
~NAUCZYCIEL
Data dodania:
2015-11-08 16:59:27
Lista tematów:
1
Ilosc postów:
0
Czy za pomocą falowników IG5A można wykonać układ, który bez udziału sterownika PLC (doświadczenia ) byłby w stanie załączać kaskadowo kolejne falowniki po osiągnięciu odpowiedniej częstotliwości przez falownik poprzedzający ?
Autor:
~Lion23
Data dodania:
2015-11-09 11:24:20
Lista tematów:
8
Ilosc postów:
217
Taki układ jest do zrealizowania - falowniki LG iG5A są wyposażone w wyjście wielofunkcyjne MO oraz wyjście przekaźnikowe, które można wykorzystać do tego zadania.
Dostępne są też parametry:
I52 - poziom detekcji częstotliwości - Nastawa częstotliwości, po uzyskaniu której podawany jest
sygnał na wyjście wielofunkcyjne.
Ustawiając odpowiednie wartości częstotliwości w tych parametrach, a następnie przypisując w I54 (wyjście wielofunkcyjne) lub I55 (wyjście przekaźnikowe) wartość "4" - Zamknięcie przekaźnika MO po osiągnięciu
częstotliwości I52. Otwarcie po przekroczeniu
połowy pasma detekcji (I53/2) poniżej
częstotliwości I52 - uzyskamy sygnał, który będzie można wykorzystać do załączania następnego falownika.