wstecz Sterowanie impulsowe lewo prawo STOP z zacisków falownika
Autor:
~Wiktor72
Data dodania:
2015-11-22 20:37:21
Lista tematów:
1
Ilosc postów:
0
Jak zaprogramować falownik sv008ic5 do sterowania impulsowego lewo prawo STOP z zacisków ?
Autor:
~Lion23
Data dodania:
2015-11-23 11:19:32
Lista tematów:
8
Ilosc postów:
217
Z tego co wiem falowniki serii iC5 nie oferują sterowania impulsowego z zacisków, aby zrealizować takie sterowanie należało by zastosować przekaźniki impulsowe (bistabilne)...
Autor:
~eplus
Data dodania:
2015-11-24 17:28:37
Lista tematów:
1
Ilosc postów:
232
Według instrukcji IC5 sterowanie trzyprzewodowe istnieje, wartość 17 przypisana do jednego z wejść dwustanowych "P" definiuje je jako STOP (w tym obwodzie dajemy czerwony przycisk normalnie zwarty i jest to podtrzymanie), a dwa wejścia "P" zdefiniowane jako FX (prawo) i RX (lewo) wystarczy pobudzić impulsem - falownik pracuje aż do zdjęcia sygnału STOP.
W starym modelu Hitachi, gdzie nie było zdecydowanie tej funkcji, poratowałem się wejściem błędu zewnętrznego (Stop) i resetu błedu (Start) przy stale podanym rozkazie ruchu. Ale nie było to eleganckie rozwiązanie. Silnik sam ruszał po włączeniu zasilania, ale nie stanowiło to istotnego zagrożenia, gdyż nie był wtedy zasprzęglony.