Czy praca falownika LG S100 5,5kW może być przyczyną wyrzucania wyłącznika różnicowo-prądowego 4-polowego 40A 30mA ? Poproszę o propozycję, czym możemy zastąpić te wyłączniki.
Autor:
~eplus
Data dodania:
2015-12-09 13:25:39
Lista tematów:
1
Ilosc postów:
232
Tak, wyłączniki RCD często reagują na prąd upływowy wynikający z pojemności wewnętrznych filtrów falownika. Nie jest to usterka, to normalne zjawisko.
Można byłoby w porozumieniu z projektantem instalacji zastosować RCD 100mA. Jednak nie jest to obojętne dla bezpieczeństwa użytkownika. Podczas gdy wyłącznik 30mA teoretycznie uratuje człowieka nawet przy kompletnym braku "uziemienia" czyli przewodu PE, to przy 100mA raczej brak szans na szczęśliwe zakończenie w takim przypadku.
Autor:
~Michał
Data dodania:
2015-12-09 13:33:09
Lista tematów:
1
Ilosc postów:
1
Dziękuje za informacje na ten temat
pozdrawiam
Autor:
~eplus
Data dodania:
2015-12-10 12:03:42
Lista tematów:
1
Ilosc postów:
232
Kiedyś miałem dwa Hitachi około 5kW zainstalowane na wyłączniku RCD F&G 30mA - on nigdy nie wyłączał. Ale inne wyłączniki już nie chciały współpracować. Więc jeśli w danej konfiguracji wszystko działa, to nie znaczy, że inny falownik czy inny RCD też nie sprawi kłopotów. Oczywiście RCD są różnych typów - zwłoczne, a także reagujące na prąd wyprostowany, ale ten mój F&G był zwykły, i sprawny - bo testy przechodził pozytywnie.
Dodatkowo liczy się suma prądów upływu np. 3 falowników. W pewnym biurze dostawiali komputerów, w końcu gdy było około 20 sztuk, to zaczęła wyłączać różnicówka 1-fazowa. Udało się rozdzielić gniazdka na dwa obwody mniej-więcej po 10 sztuk, dałem drugą różnicówkę - taką samą - na ten nowo wydzielony obwód, a więc nie pogorszyłem bezpieczeństwa. A prąd upływu się przepołowił, równo na oba obwody.