Potrzebujesz Falownik? Zadzwoń. Pomożemy w jego doborze. Tel: 665 470 995
Dodaj swojš firmę do katalogu falowniki24.info.pl

Wydarzenia

 
 
Polecaj portal o przemiennikach częstotliwości - Falowniki24 znajomym
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-115.html
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-130.html
www.sklepfalowniki.pl

Zobacz:

Filmiki o falownikach LG/LS, LENZE, EURA i innych na portalu YouTUBE

Forum

odpowiedz na temat
Forum » Falowniki - Funkcje, porady, montaż, serwis, problemy » Uzyskanie regulacji "odwrócony PID" na falowniku LG IG5A
  • Autor:
  • ~Arekino
  • Data dodania:
  • 2016-05-28 17:02:47
  • Lista tematów:
  • 1
  • Ilosc postów:
  • 1
  • Próbuję wykonać następującą aplikację:
    Falownik LG IG5A steruje wentylatorem skraplacza, za pomocą którego ma utrzymywać stałe ciśnienie w skraplaczu. Ciśnienie skraplacza mierzę przetwornikiem 4-20mA. Gdy rośnie ciśnienie w skraplaczu ma rosnąć częstotliwość falownika(wzrost obrotów went.). Próbowałem skonfigurować PID ale z tego co widzę do tej aplikacji będzie konieczna funkcja "odwrócony PID", której nie widzę w tym falowniku.
    Czy ktoś ma pomysł jak rozwiązać ten problem na istniejącym sprzęcie?
  • Autor:
  • ~eplus
  • Data dodania:
  • 2016-05-28 20:54:28
  • Lista tematów:
  • 1
  • Ilosc postów:
  • 232
  • Można spróbować ustawić odwrotnie parametry I12-I15 (jeśli przyjmie). A co by się stało, gdyby zamienić miejscami analogowy sygnał sprzężenia zwrotnego i sygnał zadający (błąd regulacji to ich różnica, zmieniłby się znak). Oczywiście zadawanie musiałoby być analogowe, a nie z panelu - falownik widziałby zadawanie jako sprzężenie i vice versa.
  • Autor:
  • ~Arekino
  • Data dodania:
  • 2016-05-28 21:02:10
  • Lista tematów:
  • 1
  • Ilosc postów:
  • 1
  • Próbowałem z I12 oraz I14. Pary parametrów typu min. i max. mają zabezpieczenie. Nie można ustawić wartości max. na mniejszą niż jej partner min.
    Myślałem o konwerterze 4-20mA na 20-4mA. Jeśli na przetworniku dostanę odwrotność sygnału to otrzymam w falowniku odwrócony PID ?
  • Autor:
  • ~eplus
  • Data dodania:
  • 2016-05-29 06:35:43
  • Lista tematów:
  • 1
  • Ilosc postów:
  • 232
  • To już wtedy wystarczy zwykły PID, prawda? A nie zadziała ta zamiana wejść? Oczywiście sygnał zadający musiałby być analogowy, ale to nie jest wielki problem, co najwyżej podgląd będzie utrudniony.
    Przerabiałem ten temat w IS5 i w IS7, w każdym przypadku wyszło to inaczej, ale dało się zrobić. Tam chyba jest już parametr odwrócenia PID, ale chodziło jeszcze o to, aby przy wyłączonym regulatorze (zadawanie bezpośrednie) potencjometr działał normalnie, tj. zwiększanie obrotów w prawo.
odpowiedz na temat

Wydarzenia

 
 
Polecaj portal o przemiennikach częstotliwości - Falowniki24 znajomym
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-115.html
www.falowniki24.info.pl/artykuly/art-130.html
www.sklepfalowniki.pl

Zobacz:

Filmiki o falownikach LG/LS, LENZE, EURA i innych na portalu YouTUBE
P.H.U. ZAWEX

Polecamy

www.falowniki24.info.pl/szukaj-firmy
sklepfalowniki.pl/falowniki-sanyu.html
www.zawex.pl/?p=p_9&sName=falowniki-lg
sklepfalowniki.pl/promocjafalownikow,3.html
sklepfalowniki.pl/falowniki-lg-m100.html
Jakich informacji będziesz szukał na falowniki24.info.pl?



Zobacz wyniki

Polecane strony:

Zadzwoń do nas!
17 855 51 28
Chcesz być
na bieżąco?
ABB    ACTIMAX    APATOR CONTROL    BERGES    CONTRPL TECHNIQUES    DANFOS    DELTA ELECTRONICS    ENEL    EURA Drives    FUJI    GE    HITACHI    HYUNDAY    INNE    INVERTEK DRIVES    KEB    LENZE    LOVATO    LUST    MITSUBISHI    MOELLER    NAIS    NORD    OMRON    pDRIVE    POWTRAN    SANTERNO    SCHNEIDER    SEW    TECO    TOSHIBA    TOYO DENKI    TWERD    VACON    YASKAWA    ZIEHL-ABEGG    LG/LS Industrial Systems    SIMENS   
©2012 P.H.U. ZAWEX, Krasne 830A, 36-007 KRASNE