wstecz Ochrona przed przepięciami instalacji z falownikiem
Autor:
~Kamilloo
Data dodania:
2016-07-18 09:05:41
Lista tematów:
5
Ilosc postów:
2
Cześć, chciałem zapytać Kolegów, czy i jeśli tak to jakie ograniczniki przepięć stosujecie w instalacjach z falownikami? Ograniczniki takie muszą spełniać jakieś specjalne wymagania ??
Autor:
~Lion23
Data dodania:
2016-07-19 08:56:41
Lista tematów:
8
Ilosc postów:
217
Pytanie dotyczy falowników rozumianych jako przemienniki częstotliwości stosowanych w układach napędowych czy falowników solarnych (inwerterów) pracujących w instalacjach PV ??
Stosowanie ograniczników przepięć zaleca się oczywiście w obu powyższych przypadkach, jednak w zależności od zastosowania wykorzystuje się różne ograniczniki.
Autor:
~Kamilloo
Data dodania:
2016-07-22 07:36:00
Lista tematów:
5
Ilosc postów:
2
Miałem na myśli przemienniki częstotliwości (regulacja prędkości obrotowej silników)
Autor:
~Lion23
Data dodania:
2016-07-22 10:05:39
Lista tematów:
8
Ilosc postów:
217
W takim przypadku zaleca się stosowanie standardowych ograniczników typu 1, 2, 3 lub ograniczników kombinowanych 1+2, ale to które rozwiązanie należy zastosować zależy od wielu czynników. Na ten temat powstało wiele materiałów i publikacji, ja ze swojej strony mogę polecić materiały firmy Dehn dokładnie opisujące powyższy problem.