Mam do Kolegów następujące pytanie - jest pomieszczenie, w którym temperatura regulowana jest za pomocą wentylatora sterowanego przez falownik z regulatorem PID - wszystko działa jak należy, z tym że nasz nowy klient wymaga aby temperatura we wspomnianym pomieszczeniu była dodatkowo na bieżąco nierejestrowany i archiwizowana.
W związku z tym mam pytanie, czy można w jakiś sposób "odczytać" z falownika aktualną temperaturę w pomieszczeniu, lub ewentualnie zastosować jakieś inne rozwiązanie ??
Z góry dziękuję za pomoc.
Autor:
~Lion23
Data dodania:
2016-09-20 07:54:28
Lista tematów:
8
Ilosc postów:
217
Jeżeli falownik jest wyposażony w jakieś złącze komunikacyjne (np. RS-485 i obsługę protokołu Modbus) to powinna być taka możliwość. Jaki falownik pracuje w tej aplikacji ??
Autor:
~eplus
Data dodania:
2016-09-20 21:55:24
Lista tematów:
1
Ilosc postów:
232
Dojdzie problem dokładności przetwornika i niezawodności rejestracji. Prostszym rozwiązaniem będzie niezależna "pluskwa" jak np. http://www.introl.pl/katalog/rejestratory_procesow/rejestratory_temperatury_wilgotnosci/Rejestratory_temperatury_acr_smartbutton
Autor:
~eplus
Data dodania:
2016-09-20 21:56:24
Lista tematów:
1
Ilosc postów:
232
Dojdzie problem dokładności przetwornika i niezawodności rejestracji. Prostszym rozwiązaniem będzie niezależna "pluskwa" jak np. http://www.introl.pl/katalog/rejestratory_procesow/rejestratory_temperatury_wilgotnosci/Rejestratory_temperatury_acr_smartbutton
Autor:
~Michael
Data dodania:
2016-09-22 08:30:05
Lista tematów:
2
Ilosc postów:
1
Falownik to LG iG5A, jednak zapewne zdecyduje się na rozwiązanie zaproponowane przez kolegę ~eplus. Dzięki za pomoc.